我有一个问题,是关于VRV的室内机在冬季需不需要考虑室内机的热量衰减的问题,还有就是如果考虑衰减,那么室内机为什么衰减,还有衰减的具体的数据!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xyj19821115
    xyj19821115 沙发
    衰减,具体数据你可以参考你所安装的空调的技术资料,有曲线图的!
    2006-06-27 10:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • cnlwh
    cnlwh 板凳


    我想你需要了解大金公司采用衰减表的前提,如果按照大金公司推荐的系统配置方案,室内机衰减问题难以避免。所谓室内机不需要考虑衰减的前提是,无论室外温度如何变化,室外机组仍然能够向室内机输送冷凝温度基本稳定的高压气态制冷剂,对一些特定的使用场合有时需要采取专门的技术措施予以保证,但是,这种方案通常不用于舒适性空调系统。
    2006-06-25 09:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵最高输出温度

求教:一个热泵机组问题[引用] [收藏] 2005-07-26 16:56:31.0楼主最近在一个论坛上看到,热泵机组可以出大于100℃的热水,让我很惊奇,那位大侠能解释一下这种热泵的可行性与原理么?它对管路和压缩机等配件有什么特别的要求,制冷剂如何选取等,企盼中…… 本想回复上述话题,由于网页故障,于是就发起新话题。苏尔寿(SULER)公司在几十年前已经开发成功输出温度为130℃的蒸汽压缩式循环热泵系统,作为工业应用的定型产品。而采用逆布雷顿(BRAYTON)循环的开式热泵系统的输出温度上限我不太清楚,理论上没有上限,主要用于化工等行业,一些海水谈化装置就是采用这项技术。还有其它一些循环方式,例如,第Ⅱ种吸收式热泵循环(又称热变换器)等,都可以满足高温热泵的需要,就不一一列举了。