土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯头里怎么有500多V电压?

灯头里怎么有500多V电压?

发布于:2011-08-17 19:24:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
昨日夜班值班,调度室反映某处3个灯不亮,去后换灯泡,灯泡却接二连三烧坏,用数字万用表测灯头,电压由220V 突变到400V乃至500V,请问为什么?根据什么公式来计算?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    难道是N线接在了火线上,把原来的220变为了380.
    还有可能是总N线断了,严重零漂,但是这个要跳开关的啊,并且有其他线路出现电压偏低的情况。
    2011-08-20 11:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • wuchuan08
    wuchuan08 板凳
    就是可能是电线破皮了 N线 带电了
    2011-08-19 21:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多