请教下各位大侠,由于我们现在做得项目没有更好的位置放消防补风口,请问把消防补风管直接接进空调送风管,起火时利用空调送风口补风可以吗?这样做是否符合规范要求,请各位有经验的大侠指导小弟一下,谢谢。。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wtyvip
    wtyvip 沙发
    可以这么做,很多工程也是这么做。消防排烟开启时,此部分空调机组作为补风机同时开启,但是在设计时,要注意配套的电气设计,比如,使用耐火电缆,双电源等。
    2014-01-07 16:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmgh
    sxhmgh 板凳
    上海规定,消防补风口只能设在储烟仓以下,空调风口一般设在房间上部,似乎不行的。全国规范好像没这么说,切换满足要求的话是可以的
    2011-08-29 20:33:29