土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?
【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?

0.4KV 距离约50米,请问应该选几根什么规格的YJV电缆?

全部回答(2 )

  • zhaochunlei190
    ccc___ 发表于 2011-8-17 17:13 125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50 …到电机不是要至少4根线吗?
    2014-06-24 10:19:24 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50米距离可选YJV交联电缆50平方的(二根,Y/Δ启动肯定的)。

    220KW低压电机的额定电流约404A,相电流约233A,可选用YJV交联电缆95平方二根。
    2011-08-17 17:13:17 来自 PC 评论 举报