【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?
【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?
【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线?
0.4KV 距离约50米,请问应该选几根什么规格的YJV电缆?
发布于
2011-08-17 16:00:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhaochunlei190
ccc___ 发表于 2011-8-17 17:13 125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50 …到电机不是要至少4根线吗?
2014-06-24 10:19:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
125KW三相异步电动机的额定电流约243A,(说实话,标准中有110KW和132KW,没有132KW这档)相电流为140A,50米距离可选YJV交联电缆50平方的(二根,Y/Δ启动肯定的)。
220KW低压电机的额定电流约404A,相电流约233A,可选用YJV交联电缆95平方二根。