土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,该怎么加固,还真不懂。

请教,该怎么加固,还真不懂。

发布于:2011-08-17 15:37:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们设计的一个工程,剪力墙结构,梁墙柱的混凝土强度做出来最低的才C15不到,大部分达不到C20(原设计为C30、C25)。按现实强度进行了验算,需要大面积加固。可我有个疑问,先不说受力情况,单从构造上讲,混凝土强度按耐久性要求,一类环境最低不能低于C20,高规上也有讲,剪力墙结构最低混凝土强度C20(条文说明说是为了保证剪力墙结构有足够的变形能力和承载能力)。若从耐久性方面加固到C20的要求,还好理解,但从高规对剪力墙混凝土强度的最低要求方面来讲,怎么加固才能满足?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • archidiamond
    archidiamond 沙发
    这种情况算下来常常是剪力墙的轴压比、抗剪承载力不能满足要求,一般采用加大截面法进行加固比较可行。
    2011-09-29 19:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • ys-6666
    ys-6666 板凳
    加固规范上明确有,混凝土强度低于C15时,是不能加固的。
    2011-09-24 23:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多