中置柜(KYN28或KYN44)何时需要加后柜,加多深的后柜

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aiaier2000@co163
    架空进线加深160,若为母排加深300差不多了(1750不含门)
    2007-01-31 19:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    架空进出线时需要加后柜,一般10KV400深,35KV800或900深.