求助!柴油发电机组并网问题
求助!柴油发电机组并网问题
两台1000KW发电机并机 并机柜 就在发电机旁 并机柜处 并网电压稳定 正常 通过300米电缆 连接配电房 进线总闸 那边电压 三相不平衡 有一项 明显压降很大 其他两相 正常 这是不是电缆的问题 电缆是 华新丽华 每项 都是4根单心 300的电缆 做技术 大家看看
发布于
2011-08-17 13:02:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
woheni2010
这个图集好像已经废止了啊 大哥
2011-08-26 22:08:26
来自 PC
评论
举报
baiyantr
如果压降太厉害,是不是距离太远
2011-08-25 12:33:25
来自 PC