土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 在PKPM计算中的梁一端在梁上一端在墙上是否都按铰接
如题,梁在剪力墙上的锚固能否按简支计算,剪力墙平面外受弯矩的不利影响怎么考虑?

全部回答(3 )

  • 结构koala
    在梁上的一端除非是主梁抗扭超了才会点铰,一般不会出现这种情况除非2跟方向相反的次梁距离很近
    一般都是两端墙或一端墙一端柱吧 很少出现一端墙一端梁的 这样连梁的作用就发挥不出来了
    在地震作用下连梁是发生延性破坏形成塑性铰 通过自己的轴力传递楼层的剪力的
    你把连梁放在梁上,梁怎么受得了啊,放在柱子或墙上还差不多
    梁一破坏 连梁就失去作用 墙体就变成悬臂杆了 此乃剪力墙设计之大忌