土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 消防立管管径如何确定?
本工程为三层学校,体积在5000-10000这之间,我干管设置为DN100,立管为DN80,支管为DN70,可审图科将支管必为50,立管改为70,而且在顶层还变径,本人认为不必变径,是否可以,请给些意见!!谢谢

全部回答(2 )

  • mjxwin
    是呀,我也这么想,可是找不到规范呀!!能告诉我吗?谢谢

    2006-06-19 14:40:19 来自 PC 评论 举报
  • chunpengf
    要是按设计规范计算出来的,就和他们说清楚。审图科是根据什么来让你改的?
    2006-06-19 09:10:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10