底框结构中框架柱的附加轴力计算原则抗规与砌规表述不一致,请教高手们在解题和设计时怎么办?规范表述如下:
砌体结构设计规范GB50003-2001 10.5.5条“……框架柱应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,此时框支墙梁可视为刚体。底部各构件承受的地震倾覆力矩,可近似按底层抗震墙和框架的侧向刚度比例分配确定。”

建筑抗震设计规范GB50011_2010 7.2.5条1款2)项“框架柱的轴力应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,上部砖房可视为刚体,底部各轴线承受的地震倾覆力矩,可近似按底层抗震墙和框架的有效侧向刚度比例分配确定。”

另:建筑抗震设计规范GB50011_2001版的表述与砌规一致。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq20082010
    wzq20082010 沙发
    多看 多块了 你们啊
    2011-09-26 13:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • szw56789
    szw56789 板凳
    其实按照有效刚度计算是比较正确的,旧规范虽然没有说,但是苑振芳的早期的书也是按照有效刚度计算的。
    至于施岚青的书没有按照有效刚度可以认为是他自己的理解问题,和砌体规范的编著者思想是有出入的。
    而且从概念上说,为了提高框架的安全储备,采用有效刚度是较为合适的。
    2011-09-04 07:35:04