土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求教:底框结构中框架柱的附加轴力计算原则抗规与砌规表述不一致

求教:底框结构中框架柱的附加轴力计算原则抗规与砌规表述不一致

发布于:2011-08-17 10:41:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
底框结构中框架柱的附加轴力计算原则抗规与砌规表述不一致,请教高手们在解题和设计时怎么办?规范表述如下:
砌体结构设计规范GB50003-2001 10.5.5条“……框架柱应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,此时框支墙梁可视为刚体。底部各构件承受的地震倾覆力矩,可近似按底层抗震墙和框架的侧向刚度比例分配确定。”

建筑抗震设计规范GB50011_2010 7.2.5条1款2)项“框架柱的轴力应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,上部砖房可视为刚体,底部各轴线承受的地震倾覆力矩,可近似按底层抗震墙和框架的有效侧向刚度比例分配确定。”

另:建筑抗震设计规范GB50011_2001版的表述与砌规一致。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq20082010
    wzq20082010 沙发
    多看 多块了 你们啊
    2011-09-26 13:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • szw56789
    szw56789 板凳
    其实按照有效刚度计算是比较正确的,旧规范虽然没有说,但是苑振芳的早期的书也是按照有效刚度计算的。
    至于施岚青的书没有按照有效刚度可以认为是他自己的理解问题,和砌体规范的编著者思想是有出入的。
    而且从概念上说,为了提高框架的安全储备,采用有效刚度是较为合适的。
    2011-09-04 07:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.14 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2006年一注专业真题7题疑问(桩间土承载力特征值)

一直都不明白 地基处理11.2.3条里面处理后桩间土承载力特征值 怎么取用,之前认为是桩间多层土加权平均,但是真题直接用的单层土的, 请指教。

回帖成功

经验值 +10