请教各位 门卫需要做防雷接地及总等电位联结吗?
请教各位 门卫需要做防雷接地及总等电位联结吗?
RT~想知道一个5米高的门卫房 需要做防雷接地及总等电位联结么》?
发布于
2011-08-17 10:17:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
小晞
新手有疑问,要不要做防雷是要经过计算的不是吗?根据建筑的长宽高,以及各地的年平均雷暴日不一样所得的建筑物预计雷击次数不一样,根据建筑物预计雷击次数来确定要不要做防雷。
而且我在看GB50057-94第6.1.3条时,规范注明当该建筑设有信息系统需防雷击电磁脉冲的情况下,该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其它建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。求解答。
2011-08-17 16:21:17
来自 PC
评论
举报
muyuyao
想知道一个5米高的门卫房 需要做防雷接地及总等电位联结么》?
------才5米高,防雷接地似乎没有必要做,但总等电位联结必须做!!!
2011-08-17 10:25:17
来自 PC
评论
举报