土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车展厅是否要设置机械排烟系统
请教各位,一汽车展厅,两层,2000平方米左右,是否要设置机械排烟系统,小弟是个新手,还请各位师兄多多支持。

全部回答(4 )

  • hhbox
    鼓励还是主要考虑自然排烟,严格说停留人数多数情况是不多的!但我认为消防设计是安全意识的问题,不是做与不做,而是如何最大可能为用户提供一个安全,舒适的环境。
    2006-06-19 17:33:19 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯
    按照高规:“8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中厅地面积的5%。”自然排烟方式。
    “8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭”应设机械排烟。
    2006-06-19 11:03:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10