请教斑竹
1.可否把送风机设置在储油间?
2.考虑柴油机房的事故排风和平时排风,排风风机选用消防双速风机可以吗?风机要求防爆吗?
3.柴油机房排风风机入口处要设70℃防火阀吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jyhjyhjyh
    jyhjyhjyh 沙发
    回3楼:
    除非万般无奈否则不要和任何其他系统共用竖井(及设备),因为油会挥发(止回阀没用的)---时间一长与之相连管壁会有一层油渍,不安全。
    --- 既然独自占用一个竖井,防火阀只回阀就不必了吧!
    2006-07-16 16:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • xubo1969
    xubo1969 板凳
    0#柴油闪电大于65度,属于丙类液体,可以不作防爆。放在出游间没有问题。