请教:我单位在建领导别墅如何选用家用中央空调?
请教:我单位在建领导别墅如何选用家用中央空调?
我单位在建领导别墅,户型240平方米至380平方米不等,设计院原设计大型机组与办公楼共用,但领导考虑不一定适用,现正在考虑一家一台,我对大型机组略知一二,但对小型机组不了解,请大家指点,谢谢!!最好是河南代表或经销商.
发布于
2006-06-17 14:26:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
sun963207
领导考虑的很正确。
对于别墅,任何用户关心的都是自己使用时花了多少钱,而这些钱需要说得明,看得见。
别墅与办公楼同用冷水机组时,虽然整体效率高,但是对于别墅难以明确其用能费用,最终收费时会遇到困难,况且二者使用时间不同,别墅一般晚上用能,办公楼停用,这是开冷机会有困难,大部分能耗会白白浪费在水泵上(要保证冷机的最小流量)。
对于别墅,由于可以开窗换新风,因此只需解决冷热供应问题,又因为别墅占地大,室外放置空调主机,用户一般又不会反对,因此比较简单,主要方式有以下集中:
(1)燃气热泵:大连三洋,供热时直接烧热水(相当于小锅炉),供冷时转为发动机(类似汽车发动机)驱动普通蒸汽压缩冷机制冷,使用方便,维护难度大点。
(2)吸收式热泵:长沙远大,就是小型直燃机,使用方便,维修难度最大,设备衰减也大(不推荐)。
(3)多联机:厂家较多,国内的、国外的,都差不多,通过我实际调研:格力、美的就可以便宜,维修成本也较低。
(4)风冷热泵:涡旋式风冷热泵,技术最成熟,维修成本也最低,厂家国内、国外都可以(主要是技术难度低)。
(5)水源热泵:初投资最高,维修困难较大,我反对。
使用限制:
(1)供热问题:楼主没有说明项目所在地冬季是否比较寒冷,若冬季比较寒冷,且供冷期较长时,只能使用市政热网,因为以上(1-4)在冬季供热效率下降太多,特别是(3)和(4)。
(2)室内末端:除(3)外,其他形式室内末端可采用普通风机盘管,造价低廉,维修成本最低,但是室内噪音太高,因此需提前考虑。
(3)能源费用:修对当地的燃气费用、民用电费、水费、集中供热费进行仔细测算,再结合设备初投资、运行费用估算、使用寿命、维护成本、用户特殊要求等条件综合考虑。
问题很小,但是很复杂,做好了很不容易,别听厂家的,你表现的机会来了,好好做。
2010-01-29 09:37:29
来自 PC
评论
举报
fangxia0625
好像都是用多联机的啊
2010-01-27 17:28:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wlp5198
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备选型
返回版块
2.64 万条内容 · 404 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
