土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水处理转做建排,学习过程中遇到问题?

水处理转做建排,学习过程中遇到问题?

发布于:2011-08-16 17:59:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本身是给排水毕业,做了水处理行业施工,现在转做建排了,有很问题,望大家多帮帮,干式喷水灭火系统和预作用式区别在哪里啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • giadrbrw
    giadrbrw 沙发
    详喷规GB 50081-2001 第2.1.2条,民建一般都 用湿式,做了十年没见有人做过干式或预作用
    2011-08-17 10:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • 行僧
    行僧 板凳
    干式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。
    干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投 资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。
    预作用系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。