一台空气压缩机7.5KW电机,应该如何配电?

1、可以设计为用开关直接启动吗?
2、如果采用交流接触器启动,配电如何选择?
开关应该选择什么型号?
交流接触器选择什么型号?
整定电流值应该是多大?
按钮?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发


    别人也都建议说,直接用空气开关启动就行,别搞那么复杂。
    但是我觉得,空气压缩机7.5KW电机的启动,应该属于比较重载启动,好象直接用空气开关启动不大安全吧。
    2006-06-18 21:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • 平淡福
    平淡福 板凳
    空压机上本身带压力开关,他根据储气罐压力起停,我们都是直接空气开关供电 当然加接触器 热继电器和控制箱更好啊
    2006-06-17 16:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这台电动机是这样烧掉的

我们的行车抓斗有一个小电动机是作为电磁抱闸用的(电磁推力油泵),电机很小,只有400W,立式安装,由于电机小,所以端盖螺丝就小,行车在运行过程中,震动,使得电动机端盖螺丝全部松懈脱落,电机后端盖直接压在电机后端风叶上,造成风叶不能很好的转动,电机发烫,电动机体表温度达到121摄氏度,风叶已经熔化