土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》的一些疑问,请指教

对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》的一些疑问,请指教

发布于:2011-08-16 12:45:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
条文说明里有说,悬挑脚手架的悬挑型钢的混凝土楼面支撑点不应设置在悬挑板和外伸阳台上,求遇到外伸阳台时的悬挑梁设计,一般阳台在1.8m多如图这两个阳台如何设置?
还有角点要设置成扇形,是不是如图这样
另外,想问下吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架要分开搭设吗?悬挑外脚手架上禁止设置施工电梯的楼层出料通道的把
悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔最后如何处理,及预埋钢管连墙件处要浇筑混凝土导墙(外墙用的是加气混凝土砖)如何处理,浇掉算了?

QQ截图20110816121126.png


QQ截图20110816121716.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaotangsheji
    xiaotangsheji 沙发

    个人建议:
    1、悬挑脚手架的型钢布置遇阳台或转角时,型钢应加长,脚手架专项方案内应验收受力情况;
    2、吊篮、施工电梯各楼层出料口搭设的脚手架和外脚手架必须分开搭设;
    3、悬挑型钢穿混凝土墙的预留孔应在外架拆除再浇筑砼或用砖块填砌;
    4、预埋钢管连墙件应尽量设置在外围的砼梁或柱上,如设置点与主节点距离过大可增设临时横杆一道。
    2013-08-10 07:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • wj123166123
    wj123166123 板凳
    路过,学习下。
    2011-12-03 21:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

眼见为实~“楼歪歪”实在堪忧

之前说5#楼有质量问题眼见为实!担忧质量问题啊

回帖成功

经验值 +10