土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 讨论:变频恒压供水用电接点压力表

讨论:变频恒压供水用电接点压力表

发布于:2006-06-17 00:37:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近发现有的企业在做变频恒压供水控制柜,他们用的是电接点的压力表,相当于变频器在时刻的进行启动和停止. 大家认为这样做合乎规范吗?这样的方式对变频器有损害吗?

欢迎大家发表意见.

个人认为:对精度不高的场合用电阻式远传压力表实现恒压供水.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • goatking
    goatking 沙发
    其实对精度要求不高的场合用电阻式远传压力表就可以的.

    频繁的启动和停止变频器对变频器的寿命等方面没有影响吗?
    2006-06-18 12:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • bbgfdj
    bbgfdj 板凳
    使用电接点压力表,就没有必要使用变频器了。利用电接点压力表的上下限直接控制水泵的启停,可以使压力稳定在一个范围内,不过范围比较大,也就是压力波动比较大。真正的恒压供水,应设置一压力传感器(3000元左右,相对整个系统比例很小)与变频器组成PID控制,控制水泵的转速,调节水压。
    2006-06-18 10:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位高手,西门子s7-200安装问题?

我在安装的过程中,总是跳出此对话框,安装无法继续.祝好人一生平安!!

回帖成功

经验值 +10