我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wanglu250
沙发
最好别用直流打耐压,对电缆的绝缘有很大的损伤,且直流耐压不符合电缆的运行工况
2011-08-26 09:25:26
赞同0
-
chenrulin123
板凳
不过你的泄漏电流有点偏大,能告诉我你的电缆有多长吗?对泄漏电流的大小没有具体的要求,从数据上看应该没有多大的问题,要求是一分钟的泄漏电流大于五分钟的泄漏电流,在试验过程在泄漏电流没有大的波动就行了,可以投运。