有一根电缆的试验报告 YJV22-10-3*70 高压电缆

直流耐压试验 试验电压(千伏 ) 35 35
持续时间(分) 1 5
A-BC及地(毫安) 0.5 0.4
B-AC及地(毫安) 0.4 0.4
C-AB及地(毫安) 0.5 0.5


可否判断此电缆为合格?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglu250
    wanglu250 沙发
    最好别用直流打耐压,对电缆的绝缘有很大的损伤,且直流耐压不符合电缆的运行工况
    2011-08-26 09:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • chenrulin123
    chenrulin123 板凳
    不过你的泄漏电流有点偏大,能告诉我你的电缆有多长吗?对泄漏电流的大小没有具体的要求,从数据上看应该没有多大的问题,要求是一分钟的泄漏电流大于五分钟的泄漏电流,在试验过程在泄漏电流没有大的波动就行了,可以投运。