发布于:2006-06-16 23:29:16
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一个住宅小区,分两期工程,集中生活热水。一期的热水做的是干管循环,热水仅给水管进入每个住宅单元;而二期做的是立管循环系统,下供上回的,回水管从热给水立管上部接下。现在运行后有个比较奇怪的问题:一期只有干管循环的热水系统,打开水龙头,放掉一部分冷水后,就会出热水;但是立管循环的二期住宅,水龙头开了有半个小时大部分出的水仍然不热,即使有的楼层出了热水,也不稳定,忽冷忽热的。这是什么原因造成的?应该怎么弥补呢?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.看了一下图,由于冷水由市政管网供给,受市政管网压力波动的影响,也会造成热水忽冷忽热的现象。
3.将热水干管做环状。
供参考。
回复 举报