正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(66 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
请教大家!做厂房的照明设计,应该只标明照明电源引自总动力配电箱,还是给厂房内动力预留出位置及管线和容量而做出总配电箱?另外厂房内是否需要安装插座?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
wayllxm@co163
沙发
补充:用的是philipu的整流器,大约200只左右也就是有10%的烧坏了。
2007-05-16 10:13:16
赞同0
-
lixinyu129
板凳
接电子镇流器的时候从来就没分过什么零和火的,不知道有这样的规定,如果真有这样的要求,哪位大侠知道给介绍一下
2007-05-09 16:08:09
赞同0
加载更多整流器标明了L,N线且用两种颜色(红,黑)的线。
施工时自以为不会出现问题,所以没有注意,应该有一半接错了。
另外,据说接错的灯晚上关了灯以后还有暗暗的灯光持续一段时间,不知哪位高手能解释一下这种现象。
这就是问题得症结所在。既然一进表明了l线,n线,你为什么不照这接呢。而且还有反常现象。
我们需要看看厂家,有些国外厂家,他们在一些技术方面会和我们国人得思维就是反其道而行之的。
我也遇到过类似情况。
回复 举报
回复 举报