为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有
为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有
请教各位一个问题,为什么预作用系统和雨淋系统报警阀后都要加装试验信号阀,而干式或湿式系统没有?如何解释?
发布于
2011-08-16 10:53:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hxlhyf
解释得不错。谢谢
2015-03-08 10:16:08
来自 PC
评论
举报
bbs_zhu
gaoxuxu 发表于 2011-10-27 15:34 我是这样认为的:雨淋报警阀和预作用报警阀通常都需要接收火灾自动报警信号后才动作,因此,系统安装完毕后 …应该是这么回事,感谢分享观点