本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:

1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;

2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。

本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • co1458432385542
    国内冷藏库,冷冻库,是按吨位,每日周转量25-30%来计算冷量的,入库货物温度较高,量比较大.
    所以给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,

    欧洲品牌机组,冷藏状态,0至5度,日周转量是5%,,入库量比较小的.
    所以给出的冷藏库冷量参考值50-60W/t左右,

    药品储藏,0-5度,湿度小,没有氧化反应,不自然发热,所以,应参考50-60W/t
    如果库温10度以上,应考虑40-50W/t
    2016-04-12 08:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    在没有实践经验时,还是将制冷量配大一点较好,保险嘛