高层民用住宅,34层,屋顶放置有两台加压风机,我在风机旁边增设有两个防水密闭按钮,按钮控制线标注为:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。审图意见如下:加压风机两地控制、就地控制有无解除远程控制装置? 这句话是什么意思,有位同事说应明确为自锁按钮,是不是这样就是有了解除远控装置了啊?纠结中
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
hq88864658
沙发
2011-08-22 10:46:22
赞同0
-
liuliuyanyan6688
板凳
感谢13#提出的意见很有道理
2011-08-21 16:25:21
赞同0
加载更多回复 举报
1、首先这是车间后增加的一条生产线,与另外一台2000KVA的变压器并联运行,ud=6%,保持一致,应该没有什么问题。
2、电缆选型应该放大,但甲方还是要求不需要,生产中也没有问题
3、甲方需要降低成本,温度控制器不予考虑
4、功率因数控制器本人没有用过,不知其位置应放在何处??
5、PT测量柜是高压部分考虑,低压一般我都没有考虑
希望高手能帮助解答一下疑问