土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 预应力管桩单桩竖向承载力特征值(Ra)编程算式

预应力管桩单桩竖向承载力特征值(Ra)编程算式

发布于:2011-08-16 09:14:16 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程:

★钻孔编号:ZK1
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩
桩类别:圆形桩
直径=500mm
截面积As=.196m
周长l=1.571m

第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m
土层厚度h= 6.5 m
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN

第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m
土层厚度h= 1.5 m
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN

总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1)
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN
──────────────────────────────────────────

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 西门孤城
    西门孤城 沙发
    一个疑问,第一预应力管桩的不是空心有壁厚的吗,算端阻力的面积怎么按实心的来算,侧阻力也是。
    还有把m改成 mm.
    2012-08-09 16:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • hhhgggllll
    hhhgggllll 板凳
    学习了。。。谢谢。。。
    2011-08-17 20:49:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框结构中设置的抗剪剪力墙两端可以不设框架柱吗?请高手说下,谢谢。很急

底框结构中设置的抗剪剪力墙两端可以不设框架柱吗?请高手说下,谢谢。很急

回帖成功

经验值 +10