土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设计手册计算公式是不是有误?
给排水快速设计手册2册排水工程P104关于反应池有效容积计算公式

V=n.Q.C/Fm是不是有错啊!

n我认为应该不要!
正确计算公式为
V=Q.C/Fm

对吗?

全部回答(1 )

  • walker
    其中n为一日之内周期数
    Q为周期内的进水量
    C为平均进水水质
    Fm为BOD容积负荷率

    改变周期时间,使得n值不同,进入公式计算,容积V值都是一个值,应该n大,容积小才对
    2003-05-27 14:38:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

回帖成功