无吊顶场所比如车库 大家布置喷头的时候是按按梁间一个小单元单独考虑 还是按规范说的多少米一个整体布置 如果这样的话 梁不是两边的喷头挡住了吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lian_jing
    lian_jing 沙发
    新规范,井字梁的,<4X4,可在井字里布一个,但喷水强度要保证.不是井字梁的,按规范的要求合理布置.
    2006-06-17 12:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    按"井""十"字梁来考虑.
    2006-06-17 10:24:17

    回复 举报