洁净空调系统
7.33 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
6月21-23日,在苏州国际博览中心有举行洁净展,我们亚翔公司在那边也有很大的展台,就在进口处.有产品介绍,技术交流,软件介绍等等,还有现场招聘.有兴趣的各位朋友可以来看看啊.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
boy1234boy
沙发
还是很迷茫,按楼主所说服务器的产热量为26663W,按我的理解,它只能做为计算送风量的依据,在按照一定送风温差的情况下跟据得热量计算出送风风量,然后通过送风风量计算出房间的最大冷负荷,用这个最大冷负荷除以75平方米,才是每平方米所负担的负荷才对呀,为什么还要加上一个26663/75呢?
2006-06-19 20:49:19
赞同0
-
vincent_nk
板凳
2006-06-19 08:18:19
赞同0
加载更多回复 举报
因为设备散热是26663kw,所以这部分显热也要通过空调制冷消除的,/75的意思是平均到每平米的设备负荷。
回复 举报