有个机房服务器的发热量为91000比特,换算成KW应该是26.663KW
机房面积为75平米,请问这样的机房大概配到每平米多少W比较合适啊???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • boy1234boy
    boy1234boy 沙发
    还是很迷茫,按楼主所说服务器的产热量为26663W,按我的理解,它只能做为计算送风量的依据,在按照一定送风温差的情况下跟据得热量计算出送风风量,然后通过送风风量计算出房间的最大冷负荷,用这个最大冷负荷除以75平方米,才是每平方米所负担的负荷才对呀,为什么还要加上一个26663/75呢?
    2006-06-19 20:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    因为设备散热是26663kw,所以这部分显热也要通过空调制冷消除的,/75的意思是平均到每平米的设备负荷。