土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】TN-C-S与TN-S混用,能不能这么做啊

【求助】TN-C-S与TN-S混用,能不能这么做啊

发布于:2011-08-15 16:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我发现设计院的图纸居然出现了这种情形,从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统,那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,我把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。 TN-S与TN-C-S混用.jpg

TN-S与TN-C-S混用.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    我不确定是这样
    2011-10-19 10:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    规范很明确,TN-C-S系统中,N和PE线分开以后,N不能再接地
    你右边那个PE如果不接地,它就不叫PE
    如果接地,那又违规
    所以没这种做法
    2011-10-19 10:01:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求解

SGR1-630 在MNS柜中能横装吗?

回帖成功

经验值 +10