三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设和两根YJV22-1KV-4X150电缆并联敷设,其载流量是否相等?
451KW的空调负荷(冷水机组、循环水泵和风机等),用三根YJV22-1KV-4X95的电缆并联敷设能否满足?
敷设方式为在桥架内敷设,密密麻麻的全挤在一起。
我查《工业与民用配电设计手册》上没有多根电缆并联敷设的降容系数;
在桥架上没有间距敷设电缆是否应该查《工业与民用配电设计手册》的表9-24?
电缆数超过9根是否按9根来选校正系数?
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句查《工业与民用配电设计手册》表9-34,单根YJV22-1KV-4X95在桥架中敷设,40度,载流量为271A,查《工业与民用配电设计手册》的表9-24,校正系数取0.73,三根电缆载流量为593.5A,再乘上三根电缆并联敷设的校正系数就可以知道是否满足了。
查《工业与民用配电设计手册》表9-34,单根YJV22-1KV-4X150在桥架中敷设,40度,载流量为363A,查《工业与民用配电设计手册》的表9-24,校正系数取0.73,两根电缆载流量为530A,再乘上两根电缆并联敷设的校正系数就可以知道是否满足了。
哪位大侠告诉我上述计算是否正确?两根和三根电缆并联敷设的校正系数是多少?
回复 举报
我刚刚搞了一个生产车间,540KW的设备容量,Kx在0.4左右,我才给了一根185(120米左右)的电缆,400A的开关,根据理论计算,开关与电缆的载流量都不够,且断路器与电缆不匹配,犯了两个错误。但是问现场的老师傅,他说没有什么问题。一般的理论计算都是很保守的,实际实用的时候应该能大一些。是这样吗?
很彷徨,期待回答。
回复 举报