  • crystal_flying
    希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。谢谢啦,最近有时候工作时候需要用到,太及时了总结的很好,吸取经验向楼主学习了!!
    2012-02-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • shnny0904
    shnny0904 板凳
    毛细管末端在现今应用的并不是很多,个人做过的几个案例中发现有这么几个难题
    1、水质问题,毛细管管径仅2mm,对水质要求极高,而现在空调系统中常用的水处理设备很难达到要求;
    2、毛细管制冷/散热指标有待详尽的测定;
    3、毛细管辐射制冷时,辅以置换新风除湿,如何控制新风与辐射制冷承担室内负荷的比例?新风除湿不好控制,容易导致结露;
    4、毛细管辐射制冷宜设置在顶面,如果地面制冷的话,会使人脚酸,发寒,不符合“脚暖头凉”
    5、毛细管辐射制冷/采暖缺乏行之有效的规范标准;
    6、造价过高,例如:普通地暖120元/㎡,毛细管辐射300元/㎡