土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防给水的引入管……

室外消防给水的引入管……

发布于:2003-05-26 16:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位大虾: 当室外消防用水量《15L/s时,室外消防管网采用枝状还是网状?一条还是两条进水管?
还有一个问题:根据规范戊类的厂房可不设消火栓,请问你们设不设?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    1.室外消防管网可采用枝状,
    2.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,与室外消防用水量无关。
    3.可不设消火栓(耐火等级为一、二级且可燃物较少)
    2003-05-27 20:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • 南夕
    南夕 板凳
    请问一下,制茶的厂房是属于哪类?
    2003-05-27 20:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统是否需要放空?

我做的一个工程里自碰系统没有在下部设防空管,被审图部门打了回来,但我看到有很多工程中自喷系统都没有设放空管!

回帖成功

经验值 +10