请问各位大虾: 当室外消防用水量《15L/s时,室外消防管网采用枝状还是网状?一条还是两条进水管?
还有一个问题:根据规范戊类的厂房可不设消火栓,请问你们设不设?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    1.室外消防管网可采用枝状,
    2.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,与室外消防用水量无关。
    3.可不设消火栓(耐火等级为一、二级且可燃物较少)
    2003-05-27 20:40:27