土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】困扰我很久的中性点不接地系统疑问,请高手解答
1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?

全部回答(27 )

  • zhou312913122
    2011-08-22 20:01:22 来自 PC 评论 举报
  • wj34711
    第1条 在《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》有要求的:2.2.4高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
    第2条 N线有两点接地时就成了一线一地用电了,在接地点附近由于跨步电压会有危险的,并且造成漏电保护不正确动作。
    N线断线后对三相平衡负载(如三相电动机)没有影响,对单相负荷最好将三相分别供不同的位置,经各自的N线回变压器低压侧,这样N线断了就是停电了。
    2011-08-22 17:45:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10