土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 自启动系数Kzq在保护整定计算中怎样取值?

自启动系数Kzq在保护整定计算中怎样取值?

发布于:2006-06-16 06:21:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:1.不同型号电动机的启动倍数怎样知道?(是根据厂家说明书?或通过实测启动电流来算出?)
2.继电保护整定计算中综合自启动系数Kzq怎样计算?
a)当本段母线电源为变压器时;
b)当本段母线与上一级母线间是开关和电抗器时(如上一级6.3KV,本段6KV)

企盼有识之士给予指教,万分感谢!合十!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzh_cyd
    zhzh_cyd 沙发
    噢!NLB先生,谢谢您!
    2006-06-20 19:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    启动系数是按最大一台电机的启动电流+除最大一台电机以外的其他所有负荷的计算电流来考虑的。
    这是不考虑自启动的情况。
    自启动是要成批的电机同时启动的。
    2006-06-20 11:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT二次回路断线~~~

PT二次回路断线, 会使接入继电器的电压在数值上和相位上发生畸变, 对于反映电压和电流相位关系的保护, 如电力方向保护将失去方向闭锁而拒动。 我想问的是:为什么PT断线后电压的相位会发生畸变?会变成怎么的波形?谢谢~

回帖成功

经验值 +10