土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 6+1F,底层商业网点,设置室内消火栓吗
我看过论坛,对这个问题的解答不明朗。
以前我们不设,最近有审图公司要求设置。问题是,如果设置,要求的压力要0.3MPa以上,市政管网压力不能保证。是不是又要设置屋顶水箱和消火栓泵呢?
那到底是多层还是小高层了?

全部回答(11 )

  • xielunxiu2004
    这个问题的争议在建筑层数上。最后消防部门是这样答复的:根据《住宅建筑规范》(2006年3月1日实施),建筑的层数应该这样确定:以高度除以3.0米,余数超过1.5米另计一层,就是说跃层或者底层商场,总高度超多4.5米即为2层。住宅建筑规范全部为强条,有冲突者以此为准。我看到过即将出台的建筑防火规范讲解稿里对层数还不是如此定义,它认为顶层跃层可以计为1层,建筑中间的跃层或者顶部跃层超过2层才计层数。虽然我认为后者的定义更合理,但也只能根据消防部分的意见设置室内消火栓,何况新的建筑防火规范还没正式出台?如果以后两个国标规范真的如此冲突,又给我们设计人员提出难题了。可能以就高不就低解决了。
    2006-06-18 10:44:18 来自 PC 评论 举报
  • f-121381
    我看得视情况而定了,如果底层设网点米面积比较大,则需要设,如果隔开了,就必要了
    2006-06-17 19:42:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10