毕业设计已做了大半,可是现在老师才提醒有问题:我设计的是框架结构,柱距挺大的,7.8m*7.8m,当时为了算起来方便,没加次粱,就直接这么大一块双向板架在主粱上。想问一下,有没有什么办法或特殊做法,能不加次粱,就是返工的量可以少一点。学生没什么经验,就会点理论的东西,希望有经验的老师们能帮帮忙。谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、的问题可以在高归上找到答案,其实就是一个跨高比(是否大于5)的一个问题。另,在特殊构件定义中,可以把普通梁定义为连梁,在此时的连梁和开洞形成的连梁在计算模型时是有些不用的。因为satwe是捕捉节点的进行计算的,因此,特殊定义成连梁后,墙肢的高度仍然按照层高来计算,要是开洞形成连梁的做法,此时墙肢的高度就是(洞口高度+1/2连梁高)--高手同事说的
2、连梁超筋,可以刚度折减倒0.5,要是还超筋,建议开大洞口或者降低连梁高度(但最好》400,普通住宅)