  • lhdlgmz
    接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差。接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边缘接地极的电位差,称为最大跨步电位差。
    这是标准:交流电气装置的接地(DL/T 621—1997)的说法。似乎与雷电无关。
    2006-07-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • wuxiawang
    在高压接地点周围才存在跨步电压!就是允许单相接地运行的小电流接地系统接地时,接地点周围有电位差!距接地点越近,电位越高,越远则越低!所谓跨步电压就是人在接地点周围两脚分开后两脚之间的电位差!