如题,
以前做的项目,大于2000kW的电机都采用的差动保护,电机采用六抽头,电机中性点加星点柜,内附电流互感器及中性点避雷器。
这次的项目电机加了10kV变频器,准备采用自平衡式差动保护,3只差动保护互感器加装在防爆电机接线盒内,请问这时是否不需加避雷器了,为什么呢?

全部回答(3 )

  • hj751002
    谢谢指点。
    请问,你在工程实践中见过有位置装的情况吗?是有特殊型号的避雷器也能装在电机接线盒中吗?
    2011-08-16 15:55:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    一般高压开关柜带电机的在出线电缆头上(柜内)是装有避雷器的,而出线到变频器后再到电机,且电机本体装自平衡差动保护(跳开关柜)的,可不在电机侧装避雷器,有位置时装上避雷器倒有好处。
    2011-08-15 16:54:15 来自 PC 评论 举报