消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?

1150351343675.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lagdj_lh
    lagdj_lh 沙发
    消弧线圈有并联电阻的应配置保护。对于不经接地变的要用不平衡电压保护等
    2006-06-30 09:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • g3086309
    g3086309 板凳
    中性点经消弧线圈接地是系统运行的一种运行方式,中性点的引出是由z变压器(即接地变压器)Y性的中性点引出后接消弧线圈.他的保护方式一般为过流\速断.消弧线圈的作用为补偿系统的电容电流,在系统发生单项接地时减小接地电流抑制不稳定接地的所产生的电弧,消除谐波的影响.