标出的梁正确计算应该是1B,外面是悬挑受力,封口梁点铰接四跨。
但是PKPM的计算结果标出的梁弯矩还是2跨的弯矩受力,不是按1A的一端悬挑的弯矩图。
PKPM梁 的施工图最后是外面是封口梁4跨,标出的2跨。
我知道在施工图里可以修改支座,变为1A,但是这个修改只改变构造配筋,不修改计算配筋。

我现在问题 就是搞不清白了怎样才把标出来的这根梁受力搞正确。
求高手完整解释及怎么处理

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jian_jian2010
    jian_jian2010 沙发
    PKPM根据刚度和变形去判定支座,可以自己手动修改,但是次梁按主梁输入,悬挑梁的配筋偏小,详细的请看朱炳寅朱总的《建筑结构设计问答及分析》
    2011-08-19 13:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq514807685
    qq514807685 板凳
    鄙人拙见
    要么你把旁边梁的2铰接都去了
    要么把旁边的梁去了
    算配筋
    2011-08-18 19:36:18