发布于:2006-06-15 11:18:15
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我们的变压器容量是12500KVA,一次侧电压15.75KV(发电机侧)二次侧电压6KV,带4台浆液循环泵,容量分别为,630KW、710KW、800KW、800KW,电压6KV,全压启动,3台氧化风机315KVA,电压6KV,全压启动,1台增压风机4500KW,电压6KV,全压启动,2台1600KVA变压器,6/0.4KV,带90余台0.4KV电动机、照明等,而且要求先启动2台1600KVA变压器、再启动浆液循环泵、氧化风机、最后启动增压风机4500KW,怎么样,够厉害吧!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
4291545
沙发
这种保护方式谁见过?原来我说加上负序保护,后来一想,负序保护很难整定,算了,不要了
2006-06-15 14:48:15
赞同0
-
4291545
板凳
告诉你们,启动增压风机4500KW时,PT显示电压为82V,(启动时)好在启动时间短,约12~15S的样子,在这个时间段内,是没有任何保护的,励磁电流虽然较大,过流不动作,因为时间过流设置比较长,速断也不动作,因为达不到速断高值,差动更不可能动作,因为不属于外部故障,约12~15S没有保护,怎么样?见过吗?
2006-06-15 14:45:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报