请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?

昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:
1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
2、扣压接头处易进水,在打混凝土及后期使用过程中都会进水。
3、电管的接地连接很难做到安全、可靠。
4、市面上的KBG电管大都不合格。

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,其他型导管壁厚为1.2mm 。

JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

大家如何看待此问题,请畅所欲言!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-8-14 09:21 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    dianqipanli 发表于 2011-9-14 14:52 2003年,我们省内(辽宁)办班,贯彻和实行新的电气验收规范即现在大家用的《建筑电气工程施工质量验收规范 …呵呵!老师都无言以对那此规范还有啥意义!!!
    2015-05-15 16:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • 储大少
    储大少 板凳
    kbg管只能明敷,JDG管可以暗敷但连接要做放渗漏处理。
    2014-12-31 22:58:31