问一下线槽线管的接地方式???

发布于:2006-06-15 09:52:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
想问一下,线槽线管可以在各个弱电间分开接地吗???,还是要在中控室一点接地????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zlm0214
    zlm0214 沙发
    乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
    2007-05-03 15:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • chenxiuli
    chenxiuli 板凳
    多层桥架当利用桥架的接地保护干线时,应将每层桥架的端部用16mm2的软铜线并联连接起来,再与总接地干线相通.长距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次.
    安装在具有爆炸危险场所的电缆桥架,如无法与已有接地干线连接时,必须单独敷设接地干线进行接地.