土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量问题

计量问题

发布于:2011-08-13 19:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们售后人员到现场,说计量表有功不走,也有可能是走得慢,无功走。
我画的图是这样的情况,KYN28柜,有3PT,有3CT,6KV系统,但是我画的是三相三线制,买的表也是三相三线的,电流取A相C相,电压取自3PT手车二次输出A,B,C。是不是这样的话,对计量是否有影响,打电话到电度表厂家,厂家说要做实验,等到星期一。我现在就有个疑问,3PT手车输出的电压和2PT输出的,两相之间都是100V,相位也应该是一致的,怎么会影响到计量呢?三相三线用在不接地系统上,三相四线用在接地系统,按道理我要是用这计量方法和用三相四线计量,应该都一样才对啊?请高手来解答下,期待中
传常用画法,计量会不会有问题?

[ 本帖最后由 cdb0916 于 2011-8-15 09:55 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wubc
    wubc 沙发
    电能计量接线与检测,你看看,

    [ 本帖最后由 wubc 于 2011-12-8 18:56 编辑 ]
    2011-12-08 18:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • 今夜星辰
    今夜星辰 板凳
    关键在于,VV接法,和YY接法的电压互感器输出的电压,相量是不是一样
    2011-08-15 10:15:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】奇怪的电压变化曲线?请帮助分析原因

某电厂外围6kV母线,由本厂6kV厂用母线用长度约200m电缆供电。在母线检修完工恢复操作,充空载母线时6kV厂用母线出接地信号。停电测外围6kV系统绝缘正常。进行母线电压回放时发现了异常的电压变化曲线。此外围6kV系统、厂用6kV系统均为不接地系统。请帮助分析原因。

回帖成功

经验值 +10