高规05版7.6.3.2 的走道包不包括住宅层部分的走道?还是仅指公共层的走道?
换句话说,譬如二类商住楼,仅在商用层做喷淋,还是住宅层部分的走道、电梯前室也要做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 沙发
    是住宅层部分的走道、电梯前室也要做
    2006-06-17 16:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    你的提问有语法问题,第一个句子的前后表达的是一样的意思。

    规范本条所指是公建部分的走道,住宅部分不需要做喷淋。
    2006-06-15 08:04:15