ivw2008
沙发
是市电……以经串联市电断路器常开触点,电压也不高
2011-08-26 20:18:26
赞同0
-
zfwkkgzjs
板凳
首先我想问的是,是发电的断路器,还是市电的断路器?若是市电的断路器的话,可能是1电压过高,烧失压线圈,合闸线圈则是没有串联市电断路器常开触点。若是发电断路器的话,1合闸线圈烧坏则可能是延时时间过短,发电机发电时间过长,线圈一直长时间低电压工作。。。。还有一个问题,应该没有什么可能合闸线圈和失压线圈同时烧坏,