土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问:关于室内外消防的一系列问题

问:关于室内外消防的一系列问题

发布于:2011-08-13 09:41:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、一般情况下,室内消防的消火栓和喷淋部分都需要消防水泵加压供水,所以消防水池只需要满足室内消防用水量的需求,室外消防用水量则由市政直接供给,那么什么情况下消防水池体积应该把室外消防用水量也考虑进去呢?

2、假如现在一建筑室外消防用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,室内外消防用水量均有地下消防水池提供,那么室外消防用水量则不能满足室内消防用水要求,应该如何解决?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zschigo
    zschigo 沙发
    如果你设计的建筑周围市政给水管网为环状供水的话,且水量水压满足室外用水量,那么消防水池可不用考虑室外消防用水量,其他情况都要考虑室外用水量。
    2011-08-26 11:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • askmesome
    askmesome 板凳
    你们说的都有问题 首先出水点的出水流量是不会变的 你再怎么供应水 只是增加持续时间而已 并不是增加流量 不要偷换概念啊
    再就是 把外界水接进来的时候 是不会等把室内水用完再接的

    希望对你有帮助
    2011-08-18 21:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅