土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内、外消火栓消防系统可否共用?

室内、外消火栓消防系统可否共用?

发布于:2006-06-14 21:39:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某小区,均为多层建筑,设室外消防水池储存室内、外消防用水总量,小区最远处超过消防水池保护半径150m。可否室内、外共用一室外环状管网;共设一套供水设备,主泵一用一备,流量为室内+室外,扬程为满足室内最不利点消防压力要求。设屋顶消防水箱,出水管与室外环状管网接通。1、是否需设增压稳压设备?(因为根据建规,水箱自流即可)。 2、由于屋顶消防水箱出水管与室外环状管网接通,水箱容积如何确定?仅存室内10min,万一室外消火栓先打开,水泵又没开,水箱就空了 3、消防水泵启停仅由启泵按钮控制,可否?(如不设增压稳压设备)。请高手赐教。急!晕!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • congshengiy
    congshengiy 沙发
    支持9楼
    2008-01-30 13:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • windwindy
    windwindy 板凳
    如果没有消防水池,消防队过来自带的水用完了,一般是从就近的室外消火栓取水灭火,或者从室外消火栓取水通过消防车的水泵,从水泵接合器往室内送水.如果是这样的话,就应该充分考虑一下了.
    2006-06-30 17:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面横管自动排气阀设在哪里?

消火栓环状管,在屋面用横管把立管连接起来,需要设置自动排气阀,那么自动排气阀设在横管上有哪个位置呢?理论上应该是设在横管最高处,不过设计中好象不容易确定横管的最高点,一般没人标给水横管的坡度吧,另外施工中也根本不会注意这个的。那么一旦自动排气阀没设在管网最高处,那么排气功能显然就是大打折扣,甚至形同虚设……至于屋面面积大立管数量多的建筑,屋面横管很长很多,横管的最高点更不容易确定,那么排气阀位置如何确定??

回帖成功

经验值 +10