这样的高度100级车间怎么做?
这样的高度100级车间怎么做?
各位高手,现有个车间,一侧消防主水管下高度:2.8米,中间部分消防水管下高度:3.25米,层高3.8米;要做100级区(手机配件生产),100 m2 :
1、请告诉指点下如何做?100m2的面积应该只能做高架地板回风吧?这种高度怎么设计最好?
2、这个100级是在万级区里面的,系统应该是要做2个吧?不能共用一个系统吧?
很少做过百级……
发布于
2011-08-12 21:31:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dff3530889
高架地板脚架可以选30cm,这样就可以保证净高2800了,消防管让开FFU 位置就可以了,希望对你有帮助