土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 条型基础有没必要这样布置构造筋?

条型基础有没必要这样布置构造筋?

发布于:2011-08-12 16:01:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟刚入行不久,村里有人建一栋6层的框架结构的房子,条型基础是这样布筋的,我觉得没铺满22的钢筋,他们的作法如下图,箍筋和腰筋我没画出来。请教各位前辈,除了地梁下面的4根22钢筋外,底下一排有没必要布满22的纵向钢筋?或者只要布8@250的构造钢筋即可?
但是我问了一些老施工,他们说是这样布的,因为底面和地梁是共同受力的,所以布满。但这是构造钢筋啊!受力钢筋是横向的,而且也没必要这么大! 条型基础.jpg

条型基础.jpg


条型基础.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • shuigeer
    shuigeer 沙发
    没有必要,太浪费了。按弹性地基梁设计。下面的板按悬挑板考虑受力即可。X方向的板配筋按最小配筋率考虑
    2011-08-17 10:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • 帅气与风骚并存
    按构造即可。。
    2011-08-17 10:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下独立基础C30混凝土强度32天回弹仪和同条件试块才打到10MP

今天去一个工地检查,柱下独立基础C30混凝土,32天回弹和同条件试块才达到10MP,干过好多活没出现过这样的情况,请高手指点。这是什么原因?

回帖成功

经验值 +10